发 帖  
原厂入驻New

[经验] 仪表人必需控制的电磁流量计选型装配应用专业知识

2019-08-01 18:05:12  6805 电磁流量计
分享
0
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误装配而构成的,本文将电磁流量计选型、装配和应用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外电磁流量计厂家的产品。

电磁流量计选型
仪表选型都是在了解该仪表原理和应用工况的基础上停止的,电磁流量计选型也不例外,电磁流量计选型必要明白如下参数:
①被测介质的参数
◆被测流体成份;
◆最大流量、最小流量;
◆最高工作压カ;
◆最高温度、最高温度;
②被测介质必需具有一定的导电性,导电率>5μs/cm。
③实际最高工作压力必需小于电磁流量计的额定工作压力。
④最高工作温度和最低工作温度必需相符电磁流量计规定的温度请求。
⑤确定是否有负压环境存在。

电磁流量计工程应用案例
昌晖仪表以采纳电磁流量计停止干清水的流量测量为例,介绍电磁流量计选型要点:
◆压力:明白被测介质的工作压力,当工作压力大于1.6MPa时,必要定制。
◆通常抉择法兰装配,氯丁橡胶衬里和不锈钢316L电极。
◆最高应用温度:根据静止时被测干清水的温度加上干清水运动时的温升,例如静止时被测介质的温度时65℃,流速3m/s,建议用户抉择最高应用温度≤120℃。
◆接地环通常不必要。
◆选IP65一体式,4-20mA或频率输入信号、工作电源交换220V。
一文弄懂电磁流量计选型装配和应用要点 yunrun.com.cn/tech/2444.html
电磁流量计装衷墼勖请求
①流向
多数电磁流量计可设置为主动检测正反流向,传感器壳体上的流向箭头为制作商规定的正流向。一样平常地,用户在装配电磁流量计时,应使该流向箭头同现场工艺流向对峙同等。下图为电磁流量计装配时的优先选用地位。

②电磁流量计装配偏向与传感器电极的装配片位传感器可以或许或许程度、垂直装配。传感器在程度装配时应使电极处于程度地位,如许,一旦介质中含有气泡或许积淀物质时,气泡不会吸附在电极附近,构成转换器信号端开路,积淀物质也不会覆盖电极,构成零漂等。

③液体应不停充斥管道
◆管路布局应包管电磁流量计测量管中不停充斥液体。
◆对付含有固体颗粒的液体或浆液建议垂直装配电磁流量计,既可防止被测介质相分离,又可使传感器衬里磨损比较均匀,杂质不会在测量管底部发生积淀。
◆必需包管流向自下而上,可确保创拿起测量管内不停充斥介质。
④不能在泵的抽吸测装配电磁流量计。

⑤对付长管道,一样平常在电磁流量计下流装配节制阀。

⑥开口排放的管道,应将电磁流量计装配在底端(管道的较低处)。

⑦对管道落差超过5米的地方,应在电磁流量计下流装配空气阀。

⑧防止有附带气体引起的测量误差和由真空引起的对衬里的损坏。
⑨管道中应无气泡
管路设计应确保液体中不会分离出气体。电磁流量计应装配在阀的下流。因为因为阀的感化,管道中压力会低落,从而发生气泡。同时也应在低区段装配电磁流量计,以削减流体中夹带气泡对测量的影响。
⑩液体导电率
不要把电磁流量计装配在液体电导率极不均匀的地方。在电磁流量计下流有化学物质注入容易导致液体电导率不均匀,从而对电磁流量计流量指示发生严重干扰。在这种环境下建议在电磁流量计下流注入化学物质;如果必需从电磁流量计下流注入化学物质,则必需包管下流直管段最少有30倍管径,包管液体充足混合。
?接地
因为电磁流量计的感应信号电压很小,容易受外界噪声或其它电磁信号的影响,所以电磁流量计在很多场合需接地,其感化是颠末过程流量计外壳接地构成一个屏蔽外界干扰的内部空间,从而提高测量精确度。
?现场装配
采纳螺栓将传感器上的法兰与管道上的法兰衔接,紧固仪表的螺栓、螺母,其螺纹应完备无损,润滑优越;同时共同应用平垫和弹簧垫片。应根据法兰尺寸和力矩大小采纳力矩扳手紧固螺栓。在日常应用中要定期拧紧螺栓,防止螺栓松动。

电磁流量计应用注意事项
①电磁流量计装配地位
◆电磁流量计应装配在干燥通风处,通常应防止装配在易积水的地方。
◆电磁流量计应尽量防止日晒雨淋,露天装配时,应有遮挡雨水和防晒举动措施。环境温度在-20C~+60C之间。
◆电磁流量计应防止装配在温度变更很大的场合和遭到设备的高温辐射,若必需装配时,须有隔热通风的措施。
◆电磁流量计应防止装配在含有腐蚀性气体的环境中,必需装配时,须有通风及防腐措施。
◆电磁流量计装配场合尽量防止强烈震动,如管道振动大,在电磁流量计两边应有固定管道的支架。
◆具有IP68(水下3米)防护品级的电磁流量计传感器部分可以或许或许放置在水中;防护品级为IP65的电磁流量计不行浸入水中。
②防止磁场干扰
电磁流量计不要装配在容易引起电磁干扰的电动机、变压器或其余能源电源附近。电磁流量计不要装配在变频器附近或从变频器配电柜取电,防止干扰。
③直管段长度
为确保流量计测量精度,建议应包管传感器下流管段长度至少应为5倍管径(5D),下流直管段长度至少应为3倍管径(3D)。

④维修空间
为了装配、掩护、保养便利,在电磁流量计周围需有充裕的装配空间。
⑤对工艺上不允许流量中断的管道
在装配电磁流量计时应加设旁路通管和洗濯口,如图所示,这种装配可在流量计退出应用的环境下,包管设备体系连续工作。

⑥电磁流量计的支撑
不要孤立的装配电磁流量计在从容震动的管道上,应该应用一个装配底座来固定测量管。当电磁流量计需在公开装配时,进、出两端管道均应设置支撑物, 并在流量计上方装配金属防护板。