发 帖  
原厂入驻New
张飞60小时讲透半桥串联谐振软开关电源设计,立刻学习!

[经验] 开关电源合格的9项测试

2019-07-31 06:30:00  520 开关电源
分享
3
1、反复短路测试
<span]
测试说明]在各种输入和输入状况下将模块输入短路,模块应能实现掩护或回缩,反复屡次短路,故障排除后,模块应该能主动规复正常运行。

<span]测试办法
a、空载到短路:在输入电压全规模内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输入限流或回缩,短路排除后,模块应能规复正常工作。让模块反复从空载到短路赓续的工作,短路光阴为1s,放开光阴为1s,持续光阴为2小时。这以后,短路放开,判断模块是否可以或许或许正常工作。
<span]b、满载到短路:在输入电压全规模内,将模块从满载到短路,模块应能正常实现输入限流或回缩,短路排除后,模块应能规复正常工作。让模块从满载到短路然后对峙短路状况2小时。然后短路放开,判断模块是否可以或许或许正常工作。
c、短路开机:将模块的输入先短路,再上市电,再模块的输入电压规模内上电,模块应能实现正常的限流或回缩,短路故障排除后,模块应能规复正常工作,重复上述试验10次后,让短路放开,判断模块是否可以或许或许正常工作。
<span]
判定模范]上述试验后,电源模块开机能正常工作;开机壳检查,电路板及其余部分无异常现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等),合格;否则不合格。

<span]2、反复开关机测试

<span]测试说明
电源模块输入带最大负载环境下,输入电压分离为220v,(输入过压点-5v)和(输入欠压点+5v)条件下,输入反复开关,测试电源模块反复开关机的机能。

<span]测试办法
a、输入电压为220v,电源模块快带最大负载,用接触器节制电压输入,合15s,断开5s(或许可以或许或许用ac]b、输入电压为过压点-5v,电源模块带最大负载,用接触器节制电压输入,合15s,断开5s(或许可以或许或许用ac source停止模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作;
c、输入电压为欠压点-5v,电源模块带最大负载,用接触器节制电压输入,合15s,断开5s(或许可以或许或许用ac]
判定模范]以上试验中,电源模块工作正常,试验后电源模块能正常工作,机能无显著变更,合格;否则不合格。

<span]3、输入低压点轮回测试

<span]测试说明
一次电源模块的输入欠压点掩护的设置回差,往往发生如下环境:输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断,带载时欠压,断后,因为电源内阻原因,负载卸掉后电压将上升,可能构成一次电源模块处于在低压时反复开拓的状况。
<span]
测试办法]电源模块带满载运行,输入电压从(输入欠压点-3v)到(输入欠压点+3v)缓慢变更,光阴设置为5~8分钟,反复轮回运行,电源模块应能正常稳固工作,连续运行最少0.5小时,电源模块机能无显著变更。

<span]判定模范
一次电源模块正常连续运行,最少0.5小时后机能无显著变更,合格;否则不合格。
<span]
4、输入瞬态高压测试
<span]
测试说明]pfc电路采纳平均值电路停止过欠压掩护,因此在输入瞬态高压时,pfc电路可能会很快实现掩护,从而构成损坏,测试一次电源模块在瞬态环境下的稳固运行能力以评估靠得住性。

<span]测试办法
a、额定电压输入,用双踪示波器测试输入电压波形合过压掩护信号,输入电压从限功率点加5v跳变为300v,从示波器上读出过压掩护前300v的周期数n,作为如下试验的根据。
<span]b、额定输入电压,电源模块带满载运行,在输入上叠加300v的电压跳变,叠加的周期数为(n-1),叠加频率为1次/30s,共运行3小时。

<span]判定模范
一次电源模块在上述条件下可以或许或许稳固运行,不出现损坏或其余不正常现象,合格;否则不合格。
<span]
5、输入电压跌落及输入静态负载
<span]
测试说明]一次模块在实际应用过程中,当输入电压跌落时,电源模块突加负载的极限况是可能发生的,此时功率器件、磁性元件工作在最大瞬态电流状况,试验可以或许或许检验节制时序、限流掩护等电路及软件设计的正当性。

<span]测试办法
a、将输入电压调剂为在欠压点+5v(持续光阴为5s)、过压点-5v(持续光阴为5s)之间跳变,输入调剂在最大负载(最大额定容量,持续光阴为500ms)、空载(持续光阴为500ms)之间跳变,运行1小时;
<span]b、将输入电压调剂为欠压点+5v(持续光阴为5s)、过压点-5v(持续光阴为5s)之间跳变,输入调剂在最大负载(最大额定容量,持续光阴为1s)、空载(持续光阴为500ms)之间跳变,运行1小时。

<span]判定模范
在上述条件下,应能稳固运行,不出现损坏或其余不正常现象,合格;否则不合格。若出现损坏环境,记载故障成就,以供给阐发损坏原因的根据。
<span]
6、高压空载,低压限流态运行试验
<span]
测试说明]高压空载运行是测试模块的损耗环境,分外是带软开关技术的模块,在空载环境下,软开关变为硬开关,模块的损耗相应增大。低压满载运行是测试模块在最大输入电流时,模块的损耗环境,通常状况下,模块在低压输入、满载输入时,效力最低,此时模块的发热最为严重。

<span]测试办法
a、将模块的输入电压调剂为输入过压掩护点-3v,模块的输入为最低输入电压,空载运行,此时,模块的占空比为最小,连续运行2小时,模块不应损坏;
<span]b、将模块的输入电压调剂为欠压点+3v,模块的输入为最高输入电压的拐点状况,此时模块的占空比为最大,连续运行2小时,模块不应出现损坏;
c、将模块的输入电压调剂为效力最低点时的输入电压,模块输入为最高输入电压的拐点状况,连续运行2小时,模块不应损坏;
<span]d、将模块的输入电压调剂为过压点-3v,模块的输入为最高输入电压的拐点状况,此时模块的占空比为最大,连续运行2小时,模块不应出现损坏;
e、将模块的输入电压调剂为效力最低点时的输入电压,模块输入为最高输入电压的拐点状况,连续运行2小时,模块不应损坏。
<span]注意:上述的测试,必需在规格书规定的最高工作温度下停止。

<span]判定模范
在上述条件下工作,模块没有出现损坏,合格;否则不合格。
<span]
7、电源分外波形试验
<span]
测试说明]检验电源模块在电网波形畸变可能构成的尖锋、毛刺协调波情形下稳固运行能力。如下几种波形必需输入停止试验:
(1)毛刺输入测试波形
<span]电网的毛刺是电网中最常见的波形,毛刺的大小和幅值并没有限值,一样平常环境下,颠末过程振荡波输入测试和振铃输入波形,基本上可以或许或许模拟电网中的毛刺输入,但还需做如下毛刺输入试验
特色:电网尖锋有过冲并会跌落到0v,过冲和跌落脉宽很窄,一样平常不会大于100ms,过冲幅度一样平常不超过100v。跌落的相位并不只只限于峰值点,在任何相位都有可能发生。这种波形在实际电网中很常见,守旧任何开关都邑构成该现象。
<span](2)电压削波波形输入
这种波形也是电网中很常见的,特色是:电网从不定的相位突然跌落到0v,然后直到下个半波开端才规复。在iec1004-4-11中对付波形的跌落是从大于半个周期开端的,但实际电网中还是存在很多类似的跌落光阴小于半个周期的波形。测试时请求,输入电压波形从90度开端跌落,跌落1/4个周期,长光阴工作2小时。
<span](3)电网的半个波头陡升至倍电压,这个波形重要是用来模拟实际电网中会突然出现的谐振过电压,而且在这种环境下,模块的输入过电压掩护线路不起感化,这种冲击对付有pfc的电路是存在危险的。测试内容:a、在输入电压为180v,输入满载的环境下,用ac source模拟该波形,请求180v工作3分钟,然后电压突然增长到380v,持续100ms,然后规复到180v,让模块在这种环境下长光阴工作1小时,不应损坏;b、设置ac source使得输入电压为0v,持续5分钟,然后电压突然增长到380v,持续100ms,然后规复到0v,让模块在这种环境下长光阴工作1小时,不应损坏。

<span]测试办法
利用ac]
判定模范]在实际中可能出现尖锋、毛刺、谐波电压情形下能稳固运行,不损坏,合格;否则不合格。

<span]8、有源pfc机能测试
测试说明
带有源pfc的电源模块,对电网尖锋、毛刺合协调波比较敏感,应停止全面仔细的测试。
<span]
测试办法]利用ac source交换源作为输入电压源,输入分离带半载、满载,测试输入电流波形和电压波形,同时监测pfc后的电压;测试电网在尖锋、毛刺、谐波环境下输入电压、电流的相位及幅值相干;测量pfc开关管的电流和电压,验证在全电压规模和毛刺、尖锋、谐波等环境下开关管和其余功率器件的安全性及电流跟踪电压变更的能力。

<span]判定模范
pfc测试可以或许或许作为靠得住性参考,出现严重成就时,应实时解决。
<span]
9、操纵电压测试
<span]
测试说明]电网中存在多种操纵过电压,此中最常见的时空载线路合闸过电压,这种过电压对模块的威胁也较大,本项测试在于验证模块抗操纵过电压的能力。

<span]测试办法
过电压线路的模拟十分简略,原理如下:
<span]此中电感的参数为10mh(供参考:ees的模块测试办法中,没有接地电容,输入电阻与电感串联,电阻值为0欧、电感为8mh和电阻为79欧、电感为10mh两种环境的测试),电容为16.7uf,测试波形如下(未画出)。
将被测试的设备衔接在电容两端,在k合闸瞬间,在电容两端会发生过电压,用来模拟在上电过程中,过电压对设备的损害程度。作为极限测试项目,输入接l、n线,将被测试的设备接在电容两端,频繁开关机,重复频率为1次/5分钟,连续测试5小时。对付三相输入设备,输入接在l、l线上,被测试设备接在电容两端,重复频率为1次/5分钟,连续测试2小时。
<span]
判定模范]在测试过程中出现短时功效下降或机能劣化,但能主动规复的,合格;但出现机能永久性劣化或必要人工干预能力规复的,不合格。

王栋春 2019-07-31 13:06:13
如果附上图片会更好的
赞 回复

举报

24不行说 2019-07-31 18:22:40
开关电源有专门的测试模范,和认证必要过的测试
赞 回复

举报

评论

高级情势
您必要登录后才可以或许或许回帖 登录 | 注册

发经验
课程
    关闭

    站长推荐 上一条 /10 下一条

    疾速回复 返回顶部 返回列表
    友情链接:武汉市汉南教育信息网  塑料在线网  中国智能建筑网  环境保护资讯网  浦东建设新闻网  广州早教网  黑马机械设备信息网  德利社出版广电总局  大众健康网  绿化草坪网